| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
Harry_dong 侠士 经验值:1424 发帖数:480 精华帖:16 |
楼主
主题:初次调试的一点经验!
初次调试的一点经验!希望能对初学着有点帮助!
1)电机参数自动检测P1910=1一定要在快速调试结束以后P3900=1(在快速调试之前我就没有成功过,不过手册上写的是之前) 2)应用在提升机构上利用端子控制抱闸的场合P731=52.C P1215=1千万不要在抱闸空开闭合时更改p700,更改后P731会复位为出厂设置导致重物下落造成严重后果,这是血的教训啊!!!切记!!
学无止境
|
|
Harry_dong 侠士 经验值:1424 发帖数:480 精华帖:16 |
楼
主题:回复:初次调试的一点经验!
我的一台18.5kwMM440变频器驱动一台带有卷筒的电机,通过卷筒缠绕钢丝提升一个货台,使用的是总线控制。在开始调试的时候我设置P700和P1000都为1,用BOP控制,在一切所参数设置好以后(包括P731=52.C电机抱闸投入 P1215=1抱闸制动使能)我把P700设置为6的时候,抱闸一下子打开了,货台开始自由落体。。。很恐怖,没来得急拍急停就已经落地了。后来检查参数发现P731已经复位为默认得52.3了。
学无止境
|