技术论坛

 回复:请教SM331检测热电偶温度的问题

返回主题列表
作者 主题
ctj
新手

经验值:5
发帖数:3
精华帖:0
楼主    2005-11-14 23:40:19
主题:请教SM331检测热电偶温度的问题
我用SM331检测热电偶温度(分度号为K,线直接接到模块上),现在发现有两个问题请教大家:
1. 检测出的值除10后同实际温度总有一些误差,大约4.5度左右,为什么出现这种情况?一定要做补偿吗?
2. 测量的温度值精度不够,只能反映要0.4以上的温度变化。要提高精度有什么好办法?一定要选用专门的电偶模块或用变送器吗?
yixian01
侠士

经验值:1373
发帖数:1071
精华帖:10
    2005-12-01 08:42:20
精华帖  主题:回复:请教SM331检测热电偶温度的问题
quote:以下是引用ctj在2005-11-14 23:40:19的发言:
1:这种问题我有过非常深刻的体会,你的连接导线一定要使用补偿导线。最近有一套设备调试,制造商不管那么多,使用了普通导线,检测点到模块的距离有约20M。没改用补偿线之前,不论你如何去校验温度,总是出现温度计线性和模块线性不符合。改用了补偿线之后,问题得到解决。但是探头的远近对于K的影响还是很大,而通过软件调整,线性可以得到保证
2:支持ZANE的说法。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。