| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
zuozt 游士 经验值:185 发帖数:6 精华帖:0 |
楼主
主题:数据类型为结构体的数组,可否打包转递或复制给指定其他区域 |
|
'Razor 至圣 经验值:24441 发帖数:3205 精华帖:41 |
3楼
主题:回复:yjzz.zzt@163.com数组元素为STRUCT时不允许使用MOV_BLK_VARIANT进行移动操作,上面的80B4错误码也给出了解决方法,使用PLC DATA TYPE替换STRUCT;要么就使用MOVE指令。 1)MOVE 2)MOV_BLK 3)UMOV_BLK 4)MOV_BLK_VARIANT 在使用上述移动操作指令中的MOVE系列指令时,首先要搞明白它们的适用数据类型,或者说适用场景,它们有作用域,有限制。明了作用域和限制后,用起来才更顺手。 知其限,用其擅。
少即是多
|