| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
lxy99231 游士
经验值:281 发帖数:42 精华帖:0 |
楼主
主题:关于200SMART数据问题 我在程序中直接用MOV_W指令将32768传送到VW20中,为什么监控状态,VW20中的数据,变成了-32768呢(如图)?在状态图表中,选无符号就显示的32768,选有符号就显示的-32768,那PLC本身是用的有符号来运行的吗? |
|
不欲勿施 奇侠 经验值:8882 发帖数:835 精华帖:16 |
13楼
主题:回复:关于200SMART数据问题模块厂家说他的数据是16位无符号的,到了PLC里,变成有符号了,但是我需要是无符号的,这个有没有办法转成无符号的呢? 答:当然有解决的办法呀,把字存储的数值移动到双字存储器里去,这样不管怎么显示都是无符号的数值,大脑打开一毫米,就打开了新世界。
13478405725
|