主题:请教Zane斑竹和众位大侠:西门子PID资料的一处错误!!
原文节选如下:
1) “设定值通道”和“过程变量通道”中的参数,应该有相同的单位。例如,如果使用PV_IN作为“过程物理值”或者“过程物理值百分比”,SP_INT必须使用相应相同的单位;如果使用PV_PER作为外围设备的实际数值,SP_INT只能使用“-100.0 至 +100.0(%)”作为设定值。如果设定值是SP_INT是0~10Mpa中的8Mpa,那么需要填写0.8,PV_PER填写硬件外设地址IW XXX; 我觉的西门子资料这里有错误,“如果设定值是SP_INT是0~10Mpa中的8Mpa,那么需要填写0.8”,这里不是0.8,应该是80,当然单位是百分比了,即80(%)。 不知对否???
我要从南走到北,我还要从白走到黑,我要让人们看到我,却不知道我是谁
|
|
假行僧人 侠士 经验值:1423 发帖数:304 精华帖:3 |
楼
主题:回复:请教Zane斑竹和众位大侠:西门子PID资料的一处错误!!
还有,“如果使用PV_PER作为外围设备的实际数值,SP_INT只能使用“-100.0 至 +100.0(%)”作为设定值。”我认为此时SP_INT同样可以用实际物理值作为设定值,只不过要设定一下PV-FAC,PV-OFF,用
Output of PV_NORM = (output of CPR_IN) * PV_FAC + PV_OFF 转化成实际物理值就可以了!