技术论坛

 回复:BF灯一直亮红灯,是何原因?急

返回主题列表
作者 主题
lml
游士

经验值:172
发帖数:75
精华帖:0
楼主    2005-12-01 22:50:28
主题:BF灯一直亮红灯,是何原因?急
我用的ET200M模块BF灯总是亮红灯,请指教
kinkin
版主

经验值:17816
发帖数:7352
精华帖:53
    2005-12-02 19:25:31
精华帖  主题:回复:BF灯一直亮红灯,是何原因?急
1、CPU或ET200M的端口有问题。
解决方法:更换损坏端口的硬件。
2、硬件组态和站号设置不一致。
解决方法:更改成一致。
3、ET200M上的模块配置和实际安装的模块不一致。
解决方法:更改硬件配置,使一致。
4、网络硬件连接有问题。
解决方法:先通过带编程口的网络接口将编程器连到网络上,然后读取在线的接点,看是否可以读到所有站,如不能,则检查硬件连接(如网线、接头等)。