技术论坛

 回复:70电流限幅P128为什么限制不住?

返回主题列表
作者 主题
shuodajiuda
新手

经验值:16
发帖数:6
精华帖:1
楼主    2005-10-26 16:44:21
主题:70电流限幅P128为什么限制不住?
采用V/F控制时,将P128设为260,装置电流显示最大324,将P128设为230,装置电流显示最大仍为324,为什么?
25cm
shuodajiuda
新手

经验值:16
发帖数:6
精华帖:1
    2005-10-28 14:40:24
精华帖  主题:回复:70电流限幅P128为什么限制不住?
我恢复出厂设置后,按系统设置步骤重新设置参数将P128、P350的值改变后进行实验。结果有时能限制住(限制时R004显示最大为P350的值,同时P128也能起作用,在电流上升至P128的值时略有超出后就降低),有时限不住,为什么?
25cm
office110
游士

经验值:284
发帖数:224
精华帖:5
    2005-12-06 09:59:20
精华帖  主题:回复:70电流限幅P128为什么限制不住?
对于在交流电机上实现“推土机”特性是完全可以实现的,而且在我的实际应用中也是很多的,实现的效果也非常好,在我的实际应用中我们叫“转矩限制”,具体在P275设定一个连接量就可以认为控制了,运行非常平稳