主题:70电流限幅P128为什么限制不住?
采用V/F控制时,将P128设为260,装置电流显示最大324,将P128设为230,装置电流显示最大仍为324,为什么?
25cm
|
|
shuodajiuda 新手 经验值:16 发帖数:6 精华帖:1 |
楼
主题:回复:70电流限幅P128为什么限制不住?
我恢复出厂设置后,按系统设置步骤重新设置参数将P128、P350的值改变后进行实验。结果有时能限制住(限制时R004显示最大为P350的值,同时P128也能起作用,在电流上升至P128的值时略有超出后就降低),有时限不住,为什么?
25cm
|
|
office110 游士 经验值:284 发帖数:224 精华帖:5 |
楼
主题:回复:70电流限幅P128为什么限制不住?
对于在交流电机上实现“推土机”特性是完全可以实现的,而且在我的实际应用中也是很多的,实现的效果也非常好,在我的实际应用中我们叫“转矩限制”,具体在P275设定一个连接量就可以认为控制了,运行非常平稳
|