博图v14,cpu314c 2pn/dp 符号表地址输出不行。算好的模拟量值move到符号的相应地址没有输出,排查一天也无解,最后在move结尾处直接输入PQW288就有输出了。怎么解决这问题?上图正确,下图无果。
组态超出这个地址后都需要加:P进行访问