| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
哈哈哈000 侠客
经验值:766 发帖数:204 精华帖:0 |
楼主
主题:怎么查看掉线 |
|
TKSMYHSJD 侠圣 经验值:4959 发帖数:696 精华帖:11 |
1楼
主题:回复:怎么查看掉线可以用这个函数读取从站状态。 在 STEP 7 V11,怎样读出 S7-1200 模块的状态信息?DeviceStates指令获取profinet io分站状态 也可以直接用触摸屏的诊断视图没查看各个分站的情况 精智(Comfort)屏系统诊断功能 http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/Comfort_FAQ/system_diagnosis.htm
永无止境
|
|
TKSMYHSJD 侠圣 经验值:4959 发帖数:696 精华帖:11 |
5楼
主题:回复:怎么查看掉线HMI可以给PLC发一个心跳信号,PLC写逻辑做判断心跳信号是否在跳动,PLC可以通过控制一个三色报警灯来发起预警。 “协调”区域指针功能 http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/Comfortpanel/Q7_configuration/FAQ138.html
永无止境
|