主题:6RA80运行期间状态跳转至o8.0,设备停机,请问怎么查找原因

6RA80运行期间状态跳转至o8.0,设备停机,r0899值A270H,r0898值147F;装置没有故障代码;在线等,求大佬帮忙分析。

Naicissus
游士

经验值:161
发帖数:2
精华帖:1
6楼    2024-11-13 14:25:26
精华帖  主题:回复:6RA80运行期间状态跳转至o8.0,设备停机,请问怎么查找原因

设备返修检测结果出来了,说是电源板故障,板子上电容器漏液。