随着S7-200PLC退市和S7200Smart上市,单位仓库的老S7-200就成了库存。

随着环保安监的严厉监管,单位让我按个电铃到车间,也好对车间人员有个提前通知。

领导说按个电铃的任务我一看现场,拉线的话,车间五六米高,门卫到车间也是几十米远,布线都是个问题。无线控制才是个好办法,这才想到了已经吃灰的PLC。

传递消息的可靠性是第一位的,为此配备了传输距离1KM的无线模块提高发射接收信号强度,然后通过485通讯口,相互之间无线透传。

硬件难免还是会出故障的,比如谁不小心把车间配电箱电关了,来人了通知不到是不行的。我又通过软件编程来达到相互联络状态的目的。车间的和仓库的只要没电,通讯异常,门卫PLC本体继电器就会间隙动作发出咔嚓声和输出灯就会闪烁。而门卫的PLC如果故障啥的无法正常联络到其余两个PLC,则仓库的PLC连接的蜂鸣器就会鸣响,提示有异常。

现场还在用的装置拍了三个照片。灰尘满满还是抗用啊!期间车间的那个发生过异常(离砂轮切割机近,有金属粉尘),关电清灰也不管用,重新下载一遍程序恢复正常。这个是极端可靠的装置,可比市面上遥控器可靠多了。