楼主
主题:1500R能与1200进行 PROFINET IO 通讯吗 1500R冗余系统能与标准CPU(比如1200)进行 PROFINET IO 通讯吗,若能,需要怎么实现(通过PN/PN Coupler ?)。 谢谢! |
|
太阳神2009 至圣 经验值:17675 发帖数:2022 精华帖:59 |
1楼
主题:回复:1500R能与1200进行 PROFINET IO 通讯吗可以的。 1、标准CPU可以作为智能IO设备(需要使用GSD文件组态),S7-1500R/H CPU通过"交换S1设备"操作智能设备; 2、使用PN/PN Coupler; 第1种主备CPU切换时,智能设备通信会中断,第2种由于PN/PN耦合器支持系统冗余S2,切换时不会中断通信。 |