主题:1500R能与1200进行 PROFINET IO 通讯吗

1500R冗余系统能与标准CPU(比如1200)进行 PROFINET IO 通讯吗,若能,需要怎么实现(通过PN/PN Coupler ?)。

谢谢!

太阳神2009
至圣

经验值:17675
发帖数:2022
精华帖:59
1楼    2024-11-30 15:07:51
精华帖  主题:回复:1500R能与1200进行 PROFINET IO 通讯吗

可以的。

1、标准CPU可以作为智能IO设备(需要使用GSD文件组态),S7-1500R/H CPU通过"交换S1设备"操作智能设备;

2、使用PN/PN Coupler;

第1种主备CPU切换时,智能设备通信会中断,第2种由于PN/PN耦合器支持系统冗余S2,切换时不会中断通信。