| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
美丽鱼骚 游侠 经验值:487 发帖数:298 精华帖:0 |
楼主
主题:求助,关于PID调节的响应速度?
本人现在吉林省调试S7-200做的一套设备,碰到如下问题,望高手指点一二。
用变频器来控制泵的流量,流量是通过质量流量计来检测的,给定值0.89(12kg/min),启动泵以后流量很快就达到了0.8(约10kg/min),但系统在这之后就很慢了,要到10多分钟才达到0.89,系统只使用PI调节,调了很多参数,但系统的响应速度还是很慢,苦恼得很,望高手指点一下,我的参数设置如下:比例:3 积分:3 采样时间; 0.1 微分; 0 或留个电话,我打过去请教。谢谢! |
|
伊默 至圣 经验值:19233 发帖数:4257 精华帖:118 |
楼
主题:回复:求助,关于PID调节的响应速度?
.... ....
何苦这样做!? 最好的办法就是用自己编程,用增量式的PID做. 首先根据你设定的流量,通过公式算出一个大概的频率,以这个频率为做t=0时刻PID的输出! 因为一般泵的流量和电机的转速是成正比的. 你可以先做个测试,比如强制把电机频率直接调到50HZ,观察泵的流量,假设此时泵的流量为Q, 那么当你需要设定流量为q的时候,大概所需要的频率为50q/Q .当系统启动时,以此值做为增量式PID的t=0时刻的输出值,在此基础上做PID运算,超调非常小,稳定时间也会很短的. 调节的过程可以先把积分系数(注意是积分系数,而不是积分时间)调为零,慢慢增大P系数,当有点超振荡时再慢慢加积分系数....不难的. 上帝保佑你! 呵呵
I can do it
|