| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
手机用户20241124206667 新手 经验值:43 发帖数:2 精华帖:0 |
楼主
主题:上电时晶体管数字量输出会短时接通吗? 大家好, 我记得最近在哪个文档里看到过一个提醒,大概是说ST CPU上电时数字量输出会无条件接通50微秒,现在想去确认但是找不到了。请问类似的内容可能是在哪里写的? |
|
YUKJ 至圣 经验值:19277 发帖数:3265 精华帖:7 |
13楼
主题:回复:上电时晶体管数字量输出会短时接通吗?第6、7楼的回帖有点问题,特此改正。说的通电、断电输出闪烁,那是误判。并不是输出闪烁,是输入指示灯闪烁。 ST型号PLC通电时并没有肉眼可见的闪烁,通电时是有一个非常短暂(微秒级别)的尖脉冲输出,但不是手册所说的150mS, 实际肯定也就是不大于20微秒,脉冲峰值也不高(4.2V). 所以可以这样说,这个通电输出脉冲对于实际控制系统没有起作用,不会引起误动作。看图中黄颜色 CH1 说明,ST30,固件2.5,测量Q0.4,负荷电阻2.2K. 完全按照手册的说法在24V电源与ST30之间增加一个机械开关,作为电源ON/OFF。 由220VAC/24VDC开关电源输出端直连PLC,在交流电源通电/断电来控制,输出脉冲宽度微微增大一点点,但宽度也就在20多微秒。 |