技术论坛

 回复:同样是0.75KW的两个电机,控制效果咋就不一样

返回主题列表
作者 主题
张家港大辰机械老王
侠圣

经验值:3246
发帖数:447
精华帖:6
楼主    2024-12-07 21:13:29
主题:同样是0.75KW的两个电机,控制效果咋就不一样

这次调试真是烦心事多啊!以前设备都是调试人员安装线路和调试的,如今是领导派电工去接线,然后让机械安装的负责现场的调试,搞得好像电器在现场不会出问题似的。不出意外然后就出问题了,设备电机在运转一段时间后变频器报0.F7011过温故障停机。电机的安装位置比较靠下,为了能看清电机铭牌用螺丝刀给撬了下来。后来了解到一批的机器居然使用了两种电机。原来是单位快到年底了,采购件也清库存呐。一种是普通电动机,铭牌没有效率参数值。一种是变频器专用电机,但是已经去掉了强冷风扇。这次调试时没注意到,使用了同一种参数复制了。不同的电机使用同一种参数复制么肯定要出问题喽。

总结,同样功率的电机,不一样型号的电机都必须重做整定,让变频器正确对电机参数识别才能正常使用。




致敬西门子
yming
至圣

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
1楼    2024-12-09 11:20:09
精华帖  主题:回复:同样是0.75KW的两个电机,控制效果咋就不一样

提醒注意,在没有电机温度传感器情况下,要使电机保护建模尽可能贴近真实,需要输入电机铭牌上的重量。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
无名的人
至圣

经验值:12385
发帖数:1138
精华帖:55
3楼    2024-12-09 14:15:20
精华帖  主题:回复:同样是0.75KW的两个电机,控制效果咋就不一样

之前调直流时 遇到过电机铭牌数据与实际不符的情况  询问后答曰原始的铭牌丢失   现在电机上的铭牌是按照同型号电机做的  坑爹

即使同样的功率 在制造时工艺不尽相同可能导致转子电阻 定子电阻 互感等参数都不尽相同  直接套用肯定是不行的

如果现场怀疑参数有问题  必须按照理论计算值重新进行校验 比如根据额定电压额定频率下的空载电流反推额定电流来估算电机的实际参数

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。