| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
lxm650 至圣
经验值:14582 发帖数:868 精华帖:109 |
楼主
主题:GL150励磁装置升级
电机功率6000KW,电励磁同步电机,GL150驱动。励磁部分采用6RA70装置,额定励磁电流406A,投运15年了。 近期自行将励磁装置由6RA70升级为6RA80,最主要的工作是要消化理解原70装置中用自由功能块编制的逻辑,大致分为设定值切换、直流侧过压报警及故 障处理、励磁进线欠压检测等。6RA80装置中不用自由功能块,用DCC编程实现上述逻辑更方便。6RA80装置状态字1的位0、位1、位2的逻辑和70装置不同,为了和之前兼容还额外增加这部分的处理逻辑。 从上图中可以看到,励磁电流实际值跟随良好,升级圆满成功。 西门子的GM150,SM150装置的励磁也是同样原理,也可以按上述方法升级。 |