| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
ortho123 侠士
经验值:1844 发帖数:204 精华帖:0 |
楼主
主题:开关量信号有没有必要使用屏蔽电缆? 开关量信号有没有必要使用屏蔽电缆? |
|
坐井吃天鹅 游侠 经验值:427 发帖数:95 精华帖:0 |
1楼
主题:回复:开关量信号有没有必要使用屏蔽电缆?看现场环境 一般不需要 如果布线环境干扰严重 再考虑上
蜀山有鹿勤喂茎 血海乌鸦苦做粥
|
|
CoolCool的猪 至圣 经验值:17427 发帖数:1262 精华帖:2 |
2楼
主题:回复:开关量信号有没有必要使用屏蔽电缆?
看你工况了
如果电磁干扰比较大 还是需要的
自由
|
|
lranbing 至圣 经验值:24172 发帖数:8831 精华帖:48 |
5楼
主题:回复:开关量信号有没有必要使用屏蔽电缆?还是看使用环境。 如果开关量电缆与动力电缆走在一个线槽或管路中,或处于电磁干扰较强的环境下,则需要带屏蔽。这是因为开关量电缆抗干扰能力相对较弱。在电磁干扰较强的环境中,使用屏蔽电缆可以有效地减少电磁干扰对开关量信号的影响。 在电磁干扰较弱或没有干扰的环境下,开关量信号可以不使用屏蔽电缆,以降低成本和简化线路布置。
不停的学习,不停的进步!
|
|
kdrjl 至圣 经验值:146145 发帖数:36656 精华帖:451 |
6楼
主题:回复:开关量信号有没有必要使用屏蔽电缆?不管是什么环境,对于变频器控制的交流调速系统而言。弱电信号包括开关量,模拟量,脉冲信号等等弱电控制信号。都要遵守EMC安装布线的准则。柜内双绞,柜外屏蔽,这是原则。 当然,我不按原则去做,我按实际效果说话。也无可厚非。毕竟能满足使用需求即可。但是,原则就是原则。遵守规则是正确的做法。毕竟任何现场的电磁环境不是千篇一律的。所以,...。
我是你的朋友
|
|
kinkin 至圣 经验值:17829 发帖数:7358 精华帖:53 |
9楼
主题:回复:开关量信号有没有必要使用屏蔽电缆?在设计时候不太可能把现场情况都搞得清除明白,所以如果成本允许,尽量按照原则来设计为好。
数字飞舞
|
|
Siemens automation 奇侠 经验值:8237 发帖数:1048 精华帖:15 |
10楼
主题:回复:开关量信号有没有必要使用屏蔽电缆?第一看现场环境,第二看你走线布板。一般大部分时间不需要屏蔽线。如果现场条件不好,强弱电不能很好分家,走线距离比较远,还是考虑走屏蔽线。还有弱电线径不要太小,传送距离远就会有问题,该接地的要合理接地。 |
|
你以为你是谁 至圣 经验值:26018 发帖数:4602 精华帖:11 |
12楼
主题:回复:开关量信号有没有必要使用屏蔽电缆?如果距离远,而且是交流控制线,就得使用屏蔽线了,否则线路中的感应电,足以使小型继电器吸合,造成线路控制错误。
PCS7系统爱好者,技术交流:617522577@qq.com
|