技术论坛

 回复:开关量信号有没有必要使用屏蔽电缆?

返回主题列表
作者 主题
ortho123
侠士

经验值:1844
发帖数:204
精华帖:0
楼主    2025-01-17 10:51:22
主题:开关量信号有没有必要使用屏蔽电缆?

开关量信号有没有必要使用屏蔽电缆?

坐井吃天鹅
游侠

经验值:427
发帖数:95
精华帖:0
1楼    2025-01-17 11:17:27
精编帖  主题:回复:开关量信号有没有必要使用屏蔽电缆?

看现场环境 一般不需要 如果布线环境干扰严重 再考虑上

蜀山有鹿勤喂茎 血海乌鸦苦做粥
CoolCool的猪
至圣

经验值:17427
发帖数:1262
精华帖:2
2楼    2025-01-17 13:23:43
精编帖  主题:回复:开关量信号有没有必要使用屏蔽电缆?
看你工况了
如果电磁干扰比较大
还是需要的
自由
lranbing
至圣

经验值:24172
发帖数:8831
精华帖:48
5楼    2025-01-17 23:39:12
精编帖  主题:回复:开关量信号有没有必要使用屏蔽电缆?

还是看使用环境。

如果开关量电缆与动力电缆走在一个线槽或管路中,或处于电磁干扰较强的环境下,则需要带屏蔽。这是因为开关量电缆抗干扰能力相对较弱。在电磁干扰较强的环境中,使用屏蔽电缆可以有效地减少电磁干扰对开关量信号的影响。

在电磁干扰较弱或没有干扰的环境下,开关量信号可以不使用屏蔽电缆,以降低成本和简化线路布置。


不停的学习,不停的进步!
kdrjl
至圣

经验值:146145
发帖数:36656
精华帖:451
6楼    2025-01-18 09:47:26
精编帖  主题:回复:开关量信号有没有必要使用屏蔽电缆?

不管是什么环境,对于变频器控制的交流调速系统而言。弱电信号包括开关量,模拟量,脉冲信号等等弱电控制信号。都要遵守EMC安装布线的准则。柜内双绞,柜外屏蔽,这是原则。


当然,我不按原则去做,我按实际效果说话。也无可厚非。毕竟能满足使用需求即可。但是,原则就是原则。遵守规则是正确的做法。毕竟任何现场的电磁环境不是千篇一律的。所以,...。

我是你的朋友
kinkin
至圣

经验值:17829
发帖数:7358
精华帖:53
9楼    2025-01-19 08:53:48
精编帖  主题:回复:开关量信号有没有必要使用屏蔽电缆?

在设计时候不太可能把现场情况都搞得清除明白,所以如果成本允许,尽量按照原则来设计为好。

数字飞舞
Siemens automation
奇侠

经验值:8237
发帖数:1048
精华帖:15
10楼    2025-01-19 09:07:05
精编帖  主题:回复:开关量信号有没有必要使用屏蔽电缆?

    第一看现场环境,第二看你走线布板。一般大部分时间不需要屏蔽线。如果现场条件不好,强弱电不能很好分家,走线距离比较远,还是考虑走屏蔽线。还有弱电线径不要太小,传送距离远就会有问题,该接地的要合理接地。

你以为你是谁
至圣

经验值:26018
发帖数:4602
精华帖:11
12楼    2025-01-19 10:01:27
精编帖  主题:回复:开关量信号有没有必要使用屏蔽电缆?

如果距离远,而且是交流控制线,就得使用屏蔽线了,否则线路中的感应电,足以使小型继电器吸合,造成线路控制错误。

PCS7系统爱好者,技术交流:617522577@qq.com