技术论坛

 回复:三相过零,总零线要选多粗的呢?

返回主题列表
作者 主题
汐止
侠士

经验值:1549
发帖数:58
精华帖:4
楼主    2025-01-20 07:54:12
主题:三相过零,总零线要选多粗的呢?

大佬们,


1、三相 AC380V,可控硅每相都有 3 根加热灯管,共 9 根;


2、每根加热灯管为 AC220V, 2KW,额定电流 10A 左右,所有灯管零线都拧在一起,接在一根“总零线”上;


3、像这种三相过零线的“星型”接法的话,“总零线”线径一般该选择多大的?为什么呢?


Trust, but verify
汐止
侠士

经验值:1549
发帖数:58
精华帖:4
18楼    2025-01-21 19:19:24
精华帖  主题:回复:三相过零,总零线要选多粗的呢?

我回来了!


经过现场实际测试,


1、总零线的最大电流出现在线电压为 200V 左右的时候。

2、总零线的最小电流出现在线电压为 380V 左右的时候,最小电流接近零安培。

3、每相3根灯管,每相最大电流为 30A

4、但总零线的最大电流高达 30A 的 1.5 倍左右。


综上:本帖电路中,零线线径必须大于相线线径!!!切不可教条主义!!!




Trust, but verify
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。