| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
汐止 侠士
经验值:1549 发帖数:58 精华帖:4 |
楼主
主题:三相过零,总零线要选多粗的呢? 大佬们, 1、三相 AC380V,可控硅每相都有 3 根加热灯管,共 9 根; 2、每根加热灯管为 AC220V, 2KW,额定电流 10A 左右,所有灯管零线都拧在一起,接在一根“总零线”上; 3、像这种三相过零线的“星型”接法的话,“总零线”线径一般该选择多大的?为什么呢?
Trust, but verify
|
|
汐止 侠士 经验值:1549 发帖数:58 精华帖:4 |
18楼
主题:回复:三相过零,总零线要选多粗的呢?我回来了! 经过现场实际测试, 1、总零线的最大电流出现在线电压为 200V 左右的时候。 2、总零线的最小电流出现在线电压为 380V 左右的时候,最小电流接近零安培。 3、每相3根灯管,每相最大电流为 30A 4、但总零线的最大电流高达 30A 的 1.5 倍左右。 综上:本帖电路中,零线线径必须大于相线线径!!!切不可教条主义!!!
Trust, but verify
|