| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
Siemens automation 奇侠
经验值:8237 发帖数:1048 精华帖:15 |
楼主
主题:smart200 V3.0编程手册分享
最近两天工作不是很忙,很久没有用过smart200 ,在西门子官网看到smart200 V3.0的说明书。看了一下V3.0升级很多东西。 V3.0目前说明书上面说只有这四个型号。CPU ST40、SR40、ST60 和 SR60。 PTO脉冲输出最大支持200KHZ,最大支持PTO高速脉冲输出数是5个。高速输入最大也是支持200KHZ,而且支持8路高速输入。 扩展模块支持最大8个,有两个扩展插槽。两个以太网口。支持非绑定全局变量和 FB 实例 的存储器 (DB2),UDT数据类型。 全新运动控制 全新运动控制 (页 813),支持变量编程和 PLCopen 标准指令集。 引进全新的运动控制: ● 为 PLCopen 和工业过程对象提供强大支持 ● PTO 和 PWM 支持 200 kHz 频率 ● 最多支持 16 个受控轴,包括最多 5 个 PTO 轴,2 个编码器轴和 16 个虚拟轴。 ● 添加凸轮和齿**能 编程 ● 添加了基于可编程变量的 DB2 用户存储区域 ● 具有高级变量编程功能 ● 添加了 UDT 和数组数据类型 ● 添加了功能块 HSC 增强功能 ● 支持多达 8 个 HSC (页 340) – 单向支持 200 kHz – A/B 相支持 200 kHz,4 倍频率支持,最高 800 kHz ● 每个 HSC 通道对应的脉冲、方向和复位信号可在 I0.0 ~ I1.7 范围内进行选择。 PTO 增强功能 ● 最多支持五个 PTO ● 多段 PTO 和 PWM 支持 200 kHz 频率 文档下载链接: 按照7楼意思来发出文档链接。 S7-200 SMART V3.0 系统手册 |