主题:现场有一块TP1200精智面板一直建立不了通讯,求解!

程序能下载,但没通讯数据,试了很多办法还是没有成功。

hhyx9
奇侠

经验值:8510
发帖数:848
精华帖:20
3楼    2025-02-09 15:30:32
精华帖  主题:回复:现场有一块TP1200精智面板一直建立不了通讯,求解!

问题在这句“PLC187.2.2.2不可信,不支持手动信任,代码9”

有几个原因,一个是激活PLC仅HMNI安全通信后,HMI固件低于V17

还有HMI的日期在PLC安全通信证书之外,改下HMI时间到今天的真实时间

详细参见这个文档

面板与S7-1500 (V2.9) / S7-1200 (V4.5) 及更高版本固件PLC的通信

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/hmi/comfortpanel/q7_configuration/faq199.html