主题:请教840D机床坐标显示问题
840D机床移动时,各轴坐标在MMC上显示正常,但在手持单元HHU上显示的数据不变化.
|
|
bolindin 游民 经验值:86 发帖数:28 精华帖:1 |
楼
主题:回复:请教840D机床坐标显示问题
故障已解决,检查调用FB2的功能块FC122,在线监控发现程序运行时与正常时不一样,正常时每隔一个扫描周期调用一次FB2,但现在有的是一直调用,有的一直不调用,将DB122.DBX2.4置1后,程序运行一切正常.是何原因造成此现象还未能完全搞清楚.谢谢斑竹.
|