| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
搬砖的醇香土豆泥 游民 经验值:80 发帖数:2 精华帖:0 |
楼主
主题:1500T控制v90pn伺服用105报文 硬限位接到驱动器上还是接到plc上 1511t的plc用105报文用工艺对象控制 硬限位是接到plc上还是驱动器上? 一台龙门设备X轴左右两台伺服做同步运动 前后硬限位接到主轴上,从轴还需要接限位开关吗 ? |
|
看雪001 至圣 经验值:22507 发帖数:2416 精华帖:87 |
5楼
主题:回复:1500T控制v90pn伺服用105报文 硬限位接到驱动器上还是接到plc上105是速度报文,位置环在PLC侧;极限开关的作用不仅仅是极限保护,还是寻零信号,所以这个信号必须在PLC侧。换句话说,位置环在哪边(PLC或驱动器),极限保护就在哪边。
大道至简,知易行难
|