技术论坛

 回复:变频器的输入电压高低问题对控制有多大影响?

返回主题列表
作者 主题
手机用户20221125587286
侠士

经验值:1755
发帖数:560
精华帖:2
楼主    2025-03-07 17:55:04
主题:变频器的输入电压高低问题对控制有多大影响?

500kW66V变频器,现场供电电源电压只有600V多一点,因为输出电压和频率存在的正相关的关系,输出频率是否只能在600/660*50=45.45Hz以下运行,虽然变频器有自动稳压功能,能够补偿一些输出电压的有效值,但是这么低的电压会不会对控制有什么其他影响?

yming
至圣

经验值:138365
发帖数:23138
精华帖:880
11楼    2025-03-11 20:23:39
精华帖  主题:回复:变频器的输入电压高低问题对控制有多大影响?

嘿嘿。我认为,这里有个小技巧。

第一,可以确认:在电感线圈上的电流是不会“突然”改变的。

第二,转子可输出转矩的能力,取决于励磁电流的大小。

第三,励磁电流是无功电流,其电流无功分量的大小,正好是正弦波电压过零。(90度正交)

若我们将电压过零点之前的调制电压升高点。结合第一条;是否可以获得更高一些的励磁电流?

以此,补偿一些额定频率下电压不足(弱磁)导致的转矩下降。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?