主题:西门子1200带14轴反应迟钝
我这边西门子1215,带了14个轴,程序除了自动,剩下都是功能块和scl,也没有什么for循环,都是基本的定位控制,现在扫描周期100多,最低80,感觉反应迟钝,双工位的,一个工位7个轴,单工位运行节拍40s,全部运行节拍就44,离谱的时候50
Siemens automation
奇侠

经验值:8237
发帖数:1048
精华帖:15
3楼    2025-04-11 09:04:38
精华帖  主题:回复:西门子1200带14轴反应迟钝

         你带14个轴,没有把你PLC干到停机就不错了。我以前项目有16台G120C  变频器,走352报文,最大就能带14台变频器,多一台就直接PLC资源不够报错停机,而且这个14台是做智能IO从站,只简单走启停变频器,其他逻辑程序全部再另一台1215C上面去控制。你14台伺服走EPOS  111报文,还要写全部逻辑程序放到这个上面控制,就想单单一台1200 带这么多东西还要速度快不太现实,这个扫描速度再怎么也快不起来,这是单核CPU,要处理逻辑程序扫描,要处理PN通讯,CPU估计都是超负荷运行。

一般建议走PN  EPOS轴,带10来个就差不多了,虽然是第一代1200说是支持最大理论16个PN设备,但是实际带起伺服来就做不到。 如果是走 PROFIdrive  工艺对象的PN轴,理论是8个轴,实际西门子工程师以前和我建议就是4到5轴就好了,不要再多,再多就是扫描慢,通讯负载再大可能导致PLC停机。

如果你觉得慢先将通讯负载改到50%,再去看看程序执行效果,改了通讯负载可能导致扫描加长。如果不能满足要求,那就用两台1200走PN通讯,一台做IO控制,负载控制逻辑程序,在带4台epos 的轴,另一台就带10台EPOS 的轴,这样配置就比较合理。

或是换1200 G2一台PLC可以搞定。