技术论坛

 回复:西门子变频器的质量下降了,为什么?

返回主题列表
作者 主题
yizuan
游士

经验值:294
发帖数:238
精华帖:4
楼主    2005-12-17 09:28:49
主题:西门子变频器的质量下降了,为什么?
我单位刚开始使用的6se70 1200kw变频柜出现故障,一台变频器igbt损坏,另一台cur板损坏(故障现象是乱报故障)换板后正常,请问大家有类似的问题么? 从设备外观上看2004年以后出的变频器明显不如以前的产品
diamond
kdrjl
版主

经验值:146145
发帖数:36656
精华帖:451
    2005-12-18 15:32:03
精华帖  主题:回复:西门子变频器的质量下降了,为什么?
关于快熔,第一要选择半导体保护型的,只有这种快熔才能做到动作快速。第二要选择电流,快熔的电流要小于硅的电流容量。
打个比方,硅的容量是100A,你选快熔150A。逆变颠覆的时候,可能同归于尽,也可能硅成了“快熔”。嘻嘻嘻。
其实,就是硅当“快熔”了。也无所谓。现在的硅很便宜。只是换起来比较麻烦,需要拆装置。而快熔坏了,在外面更换方便。哈哈。
我是你的朋友