 回复:WINCC的奇怪问题敬请释疑!

返回主题列表
作者 主题
学生在此
侠客

经验值:706
发帖数:651
精华帖:4
楼主    2005-11-02 10:01:23
主题:WINCC的奇怪问题敬请释疑!
本人最近涉及一个城市排水泵站监控的工程,监控中心计算机通过VPN网与各地监控点PLC进行数据交换(PLC配置CP343-1IT)!本人最先使用WINCC6.0进行监控组态,WINCC6.0居然不能将数据读上来(用STEP7已能监控),诊断通信连接,总是“确定”与“断开连接”交替!本人曾一度怀疑是VPN数据量过小导致!在绝望之际,本人重新使用WINCC5.1,奇迹出现了,居然成功!至此,本人实在想不通,敬请知详情者赐教!
活到老,学到老!
学生在此
侠客

经验值:706
发帖数:651
精华帖:4
    2005-12-19 14:53:59
精华帖  主题:回复:WINCC的奇怪问题敬请释疑!
谢谢万泉河老师对这个问题的回复!我近段时间在开发ETC收费系统,一直没有上来!其实这个问题解决了!最近在PROFIBUS中国巡回演讲上,我专门就这个问题求较SIEMENS的专家,专家说6.0和5.0在管理通信方面的机制有所不同!在连接的TAG返回很慢的情况下,有可能判定为丢失,在驱动连接->属性->通道->循环结构中去掉"与PLC一起"选项后可解决!
活到老,学到老!