 堆垛机提升电机G120功率单元烧坏

返回主题列表
作者 主题
左传
侠圣

经验值:3780
发帖数:355
精华帖:6
楼主    2025-08-19 14:23:14
主题:堆垛机提升电机G120功率单元烧坏 精华帖 

现场有三台堆垛机,提升电机7.5KW  用的G120变频器  

功率单元 PM240-2 :6SL3210-1PE21-8AL0     

控制单元 CU250S-2 PN  :6SL3246-0BA22-1FA0      

制动电阻:6SL3201-0BE21-8AA0


三台都出现过功率单元直接烧坏,对应的32A断路器直接跳闸,再推因为功率单元损坏,推不上去的。

是什么原因直接导致功率单元烧坏了呢?

我感觉是提升的变频器的功率单元选择的小了。但是,不是频繁的烧坏,一年一台烧坏两个,我分析是设备的厂商为了成本,选择的功率单元小了,诸位有经验的帮忙分析下是否是这个原因?


负载类型    


 2.2.1 轻负载   在各种离心风机、水泵、油泵中,随着叶轮的转动,空气或液体在一定的速度范 围内所产生的阻力大致与转速 n 的二次方成正比。   离心风机,泵等负载可按变频器轻载(LO)功率选择,保证变频器轻载对应的 功率不小于电机的额定功率。     

2.2.2   重负载 传送带、搅拌机、挤压机等摩擦类负载;起重机、提升机等重力负载;空气压缩 机、罗茨鼓风机、球磨机、注塑机、往复式注塞泵等。   上述恒转矩负载可按变频器重载(HO)功率选择,保证变频器重载对应的功率不 小于电机的额定功率。    

从这里看提升机属于重载型, 而功率单元 PM240-2 :6SL3210-1PE21-8AL0   SINAMICS 功率模块 PM240-2 带集成式 A 类滤波器 带集成式制动斩波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重过载功率:5.5kW 当 200% 3S,150% 57S, 100% 240S;环境温度 -10 至 +50°C;功率 轻过载:7.5kW 当 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;环境温度 -10 至 +40°C 291x    重载在5.5KW, 轻载在7.5KW 。


学无止境
yming
至圣

经验值:138940
发帖数:23259
精华帖:881
8楼    2025-08-20 10:41:04
精华帖  主题:回复:堆垛机提升电机G120功率单元烧坏

这不是很明显么?就是过载啦!

要根据实际应用情况,选额定电流是电机两倍(或以上)的功率单元。

这些在以前的帖子中,讨论过。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?