主题:现场用的西门子319f-3-dp的cpu,变频器用的是施耐德ATV930,频率设定

现场用的西门子319f-3-dp的cpu,变频器用的是施耐德ATV930Y15N4,频率设定走的通讯是Profinet,现在频率设定正转是负的值,实际在正转,还有加减速时间写不到变频器,程序怎么设定?

kinkin
版主

经验值:17835
发帖数:7360
精华帖:53
2楼    2025-08-22 18:02:41
精华帖  主题:回复:现场用的西门子319f-3-dp的cpu,变频器用的是施耐德ATV930,频率设定

你意思是给个负的速度设定值,电机却正转,给个正的设定值,电机却反转,是吗?

这样的话,换一下电机UVW的线序即可。