楼主
主题:【工作笔记】关于G120里时钟参数的备忘 翻遍G120参数手册,能够与装置时钟相关的参数无外乎有三个。他们分别是: r2114 P0969 P0650 先说第一个时钟参数r2114。它是系统上电后就开始计时的时钟参数。r2114.0计时单位是ms;r2114.1计数单位是天。这个参数实际反映的是上电后的系统工作时间累积; 再说P0969。它也是系统上电后就开始计时的参数,单位是ms。它的时间累计是循环的,到了最大值以后自动清零,再重新计时; 第三个P0650是给用户提供的一个电机运行时间继电器。当电机启动(使能后)开始计时。时间单位是h。这个参数要配合参数P0651一起使用。详情见参数手册。这里从略。 三个时间参数,各有各的用途。第一个参数r2114,系统上电的时间累计,可以通过它去了解这个系统的总工作时间,以掌握它的使用年头;第二个参数P969,这是一个用户可以利用的装置内部时钟,利用它可以修正上位时钟与装置时钟在读取数据时的时差;第三个参数P650,它是电机运行累积时间计数器。这个参数直接能告诉你电机是否达到了需要大修的时限。 第一与第三的参数,涉及系统的运维、排故等重要参考;第二个参数是系统过程控制中数据读取实时性不可或缺的必要参数。
我是你的朋友
|
|
yming 至圣 经验值:138362 发帖数:23137 精华帖:880 |
5楼
主题:回复:【工作笔记】关于G120里时钟参数的备忘可不止这些时间计数哦。 还有P0251 风扇运行时间等等。 这些都是用于运行、维修的数据。这些数据要想起到作用,是需要积累的。较长时间的记录、积累。才能起到预防性维护的作用。 我维修变频器,就是查看r2114,到年头了,就直接更换电容器。 (当电容器容量下降后,明显的故障都出在带载重时,出现F0003) P0251,就是决定更换风扇备件。 P0650,就是决定更换电机轴承。 这些数据,根据安装环境决定的。(大多情况,达不到西门子给出的环境条件。) 所以,不仅仅是需要读取这些时间数据,同时,还需要读取各个温度数据。这才有参考价值。 读取的方法非常简单。PN/DP类型(包括USS 485)的驱动器(S、G、V)系列。直接通过S7通讯即可读取。 最好用的就是用一台LOGO 8.3/8.4加入网络。它采用 S7 TCP 去读取所有网络内各台驱动的这些时间、温度参数。 因为,LOGO 8.3/8.4支持云连接,直接上传到云端。这样,既不需要修改当前现场的控制器程序,又可以很简单地积累数据。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
yming 至圣 经验值:138362 发帖数:23137 精华帖:880 |
6楼
主题:回复:【工作笔记】关于G120里时钟参数的备忘驱动器中的这些时间参数都是为驱动、电机成套运行、预维护设计的。 我知道你想说的啥,就是是几点几分出的报警、故障时钟时间。 而故障发生时间记录的是系统运行时间 驱动器没有电池,做不了实时时钟。 驱动器只能是IO设备(不能主动通知);所以,要想准确知道报警/故障的发生时间。 必须要有“第三方”主动监控,知道/记录每次上电的时间。 这时,P0969相对运行时间就有用处了。 例如:某时间节点去读一次,获得nnnnn毫秒,把它换算成m天nnn毫秒。用当前系统时间(天,毫秒)-上述时间,就确定了此台驱动器上电的月,日,时,分,秒M。同时定标了那个系统时间上电的确切毫秒值N。 当出现报警/故障记录时,记录的系统运行时间(毫秒)值减去定标毫秒值N得出了上电至报警/故障发生经历时间P。根据M(最后上电日期)+P就是报警/故障的发生确切日期时间。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|