| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
杨步向前 游侠
经验值:535 发帖数:61 精华帖:0 |
楼主
主题:由于电压不稳,双电源切换后,怎么设置让G120XA变频器自动重启? 由于电压不稳,双电源切换后,怎么设置让G120XA变频器自动重启? |
|
风起云 至圣 经验值:16705 发帖数:706 精华帖:120 |
5楼
主题:回复:由于电压不稳,双电源切换后,怎么设置让G120XA变频器自动重启?电压不稳、双电源切换,这类短暂时间的电压降低情况,可以优先考虑使用动能缓冲功能。 动能缓冲可以提升变频器的可用性。在出现电压骤降或电源掉电时,动能缓冲利用负载动能 使设备继续工作。电压骤降期间,变频器会尽可能使电机保持接通状态。最大持续时间为一 秒。 我在一个风机上试过,把变频器的开关断电再合上,大约1秒钟,只是电机转速略降了一点,变频器不会报故障。
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|
|
Zane 至圣 经验值:85176 发帖数:21054 精华帖:399 |
9楼
主题:回复:由于电压不稳,双电源切换后,怎么设置让G120XA变频器自动重启?
这本质上就是找个理由,啥也没做,听天由命的咯?什么变频器不会报故障,那报了又怎么办呢?机械在做功的话,哪里有多余的能量维持驱动的母线电压?的确,这是其中的一种情况,但是否能解决所有可能的情况?
解决应用问题,不能以点带面,以最省事的方式,而是应全面评估可能出现的情况,做出各种相应的对策 如果是简单IO控制方式,激活驱动器断电自动启动,捕捉再启动这两个功能,基本没有问题。 但如果是通信控制方式,那应该是由PLC程序尝试复位驱动后,并自动启动驱动,当然激活驱动的捕捉再启动功能也是必须的 还有,这期间CU及PLC最好是保持供电的,那如果都断电了呢?又是采取何种措施能让系统在恢复供电后能自主的再启动运行呢?
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
yming 至圣 经验值:138378 发帖数:23139 精华帖:880 |
12楼
主题:回复:由于电压不稳,双电源切换后,怎么设置让G120XA变频器自动重启?若你的切换时间在500毫秒内,且传动系的转动惯量较大,我倒是赞成优先考虑“动能缓冲”功能。 1、即便是传动系负载很大,也不可能0.5秒停止(轴系受不了); 2、在启用动能缓冲功能下,即便外部DC 24V消失,驱动器的CU仍可通过自身供电,不会STOP的。 3、我记得有控制器通讯停止,驱动保持原设定速度的方法。这个得查查。