由于电压不稳,双电源切换后,怎么设置让G120XA变频器自动重启?

风起云
至圣

经验值:16705
发帖数:706
精华帖:120
5楼    2025-11-16 20:31:10
精华帖  主题:回复:由于电压不稳,双电源切换后,怎么设置让G120XA变频器自动重启?

电压不稳、双电源切换,这类短暂时间的电压降低情况,可以优先考虑使用动能缓冲功能。

动能缓冲可以提升变频器的可用性。在出现电压骤降或电源掉电时,动能缓冲利用负载动能

使设备继续工作。电压骤降期间,变频器会尽可能使电机保持接通状态。最大持续时间为一

秒。

我在一个风机上试过,把变频器的开关断电再合上,大约1秒钟,只是电机转速略降了一点,变频器不会报故障。

驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
Zane
至圣

经验值:85176
发帖数:21054
精华帖:399
9楼    2025-11-29 08:13:21
精华帖  主题:回复:由于电压不稳,双电源切换后,怎么设置让G120XA变频器自动重启?
这本质上就是找个理由,啥也没做,听天由命的咯?什么变频器不会报故障,那报了又怎么办呢?机械在做功的话,哪里有多余的能量维持驱动的母线电压?的确,这是其中的一种情况,但是否能解决所有可能的情况?

解决应用问题,不能以点带面,以最省事的方式,而是应全面评估可能出现的情况,做出各种相应的对策

如果是简单IO控制方式,激活驱动器断电自动启动,捕捉再启动这两个功能,基本没有问题。

但如果是通信控制方式,那应该是由PLC程序尝试复位驱动后,并自动启动驱动,当然激活驱动的捕捉再启动功能也是必须的

还有,这期间CU及PLC最好是保持供电的,那如果都断电了呢?又是采取何种措施能让系统在恢复供电后能自主的再启动运行呢?
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
yming
至圣

经验值:138378
发帖数:23139
精华帖:880
12楼    2025-11-29 12:32:38
精华帖  主题:回复:由于电压不稳,双电源切换后,怎么设置让G120XA变频器自动重启?

若你的切换时间在500毫秒内,且传动系的转动惯量较大,我倒是赞成优先考虑“动能缓冲”功能。

1、即便是传动系负载很大,也不可能0.5秒停止(轴系受不了);

2、在启用动能缓冲功能下,即便外部DC 24V消失,驱动器的CU仍可通过自身供电,不会STOP的。

 3、我记得有控制器通讯停止,驱动保持原设定速度的方法。这个得查查。