技术论坛

 回复:MM440变频器的输出的模拟信号问题

返回主题列表
作者 主题
拼搏
新手

经验值:32
发帖数:21
精华帖:1
楼主    2005-12-22 09:26:05
主题:MM440变频器的输出的模拟信号问题
我的变频器要为要为和我联机的设备提供一个同步的模拟信号。模拟信号由12 和13点引出作为跟踪我主机的同步模拟量。开始正常运转,但是运行一段时间后。模拟信号会突然消失,跟踪我主机的设备就不能正常运行,两次发生的故障都是在晚上9点左右,但是第二天重新起车又会正常,我也做了很多的抗干扰的方法,但是无效,不知道哪位朋友遇到过这类问题,请帮忙指教,谢谢了。我在线等候大家的帮助,我很着急,谢谢了
努力!拼搏!
yming
版主

经验值:138363
发帖数:23137
精华帖:880
    2005-12-23 22:23:49
精华帖  主题:回复:MM440变频器的输出的模拟信号问题
建议:
1、如果使用电压输出。参数P0780应该是10(V)而不是20。
2、不过,你可以使用P0776=0,即电流输出0-20mA,把那个500欧姆电阻接到PLC的模入端,同样可以得到0-10V。传送只需要双绞线即可。电流输出抗干扰能力强的多。
3、在达到额定输出值得时候,如果PLC输入信号不符合,可以精确调整参数P0779,使输入信号达到要求。
4、对于参数P0771有多个来源可选:r0021(默认),r0024,r0062,r0063,r0066等等,这要看你是使用哪种控制方式来确定。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?