| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
Road 侠客 经验值:946 发帖数:251 精华帖:3 |
楼主
主题:大虾们,看看是什么问题!
今天在调一台变频器,采用模拟量控制频率,设定频率上下限,当达到上限或下限设定值时有个开关量输出,变频器停车的采用OFF2自由停车方式.在系统第一次启动的时候,一切正常的,当到了上限设定值时也有输出的;然后将系统停掉,重新启动系统,频率到了上限设定值时,变频器没有开关亮输出了.重新设一下参数,又出现了上述情况.将端口换了一个也是同样的情况.这是我的部分参数:P0700=2,P0701=99,P0702=99,P0731=52.a,P0732=52.3,P0733=53.2,数字量输出全都取反,P0748设成7,P0840=722.0,P=0844=722.1;大虾们看看这是为什么,频率上限的开关量输出有时有,有时又没有.
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:大虾们,看看是什么问题!
你的设置的确有点问题。
1、在使用Off2的时候,有一个条件:必须OFF2先置位!然后再ON,中间至少要间隔几十毫秒。如果先ON,然后再OFF2,变频器是不会动的。 2、P0731=52.A。如果你用这个输出来控制输入,就有可能不可靠。因为当达到的时候,就会OFF1,频率立刻下降(变频器还在运行中),这个输出立刻又使变频器ON了。 3、要想解决这个问题,应该使用参数P2150-P2160,通过自由参数功能块来实现。 4、所以,你应该先写出控制逻辑,然后用BiCo功能实现。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|