技术论坛

 回复:关于MODBUS TCP 冗余指令问题

返回主题列表
作者 主题
手机用户20240308130574
游民

经验值:83
发帖数:7
精华帖:0
楼主    2025-11-26 01:18:54
主题:关于MODBUS TCP 冗余指令问题

现场使用的是冗余1500,如果不使用冗余MODBUS TCP指令,是不是cpu切换的时候就会断开连接。如果使用这个指令,就要购买授权码。

手机用户20180604694547
奇侠

经验值:5560
发帖数:1003
精华帖:7
1楼    2025-11-26 08:26:22
精华帖  主题:回复:关于MODBUS TCP 冗余指令问题

你理解错冗余MODBUS TCP指令意义了

冗余MODBUS TCP指令是将CPU的多个网卡同时作为接口进行通信,普通PLC冗余PLC都可以使用。

冗余cpu在进行modbus tcp通信时由于1500R/H存在系统IP所以可以直接使用系统IP作为通信IP,可以直接使用个普通的mobus tcp指令,也可以使用冗余modbus tcp指令。

使用冗余mobus tcp指令是需要单独购买授权的。