| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
手机用户20240308130574 游民
经验值:83 发帖数:7 精华帖:0 |
楼主
主题:关于MODBUS TCP 冗余指令问题 现场使用的是冗余1500,如果不使用冗余MODBUS TCP指令,是不是cpu切换的时候就会断开连接。如果使用这个指令,就要购买授权码。 |
|
手机用户20180604694547 奇侠 经验值:5560 发帖数:1003 精华帖:7 |
1楼
主题:回复:关于MODBUS TCP 冗余指令问题你理解错冗余MODBUS TCP指令意义了 冗余MODBUS TCP指令是将CPU的多个网卡同时作为接口进行通信,普通PLC冗余PLC都可以使用。 冗余cpu在进行modbus tcp通信时由于1500R/H存在系统IP所以可以直接使用系统IP作为通信IP,可以直接使用个普通的mobus tcp指令,也可以使用冗余modbus tcp指令。 使用冗余mobus tcp指令是需要单独购买授权的。 |