技术论坛

 回复:840D系统不定期出现2000号报警如何解决?

返回主题列表
作者 主题
foxble
侠士

经验值:1588
发帖数:1155
精华帖:25
楼主    2005-12-27 08:21:53
主题:840D系统不定期出现2000号报警如何解决?
2000号为PLC寿命监控过期报警。 有时候机床启动不到一分钟自动便出现该报警,同时面板失效,急停等等报警;有时候在加工过程中突然出现。
1、某些总线接口取后,故障频率要低一点,因此将其接口和ET200都一起更换新的,故障依旧
2、其中该机床有两个总线中继器,怀疑放大能力不够或本身已故障,更换新的备件后故障依旧
3、对备份的NC、PLC重新装载,无任何效果
4、当然,监控时间参数设置肯定检查过了!
因为该机床通道很多,涉及的地址也多,很不好寻找,而且也是不定期的发生,不知道大家遇到过没有,望能得到大家的诊断意见,应该怎样处理?
真诚沟通-共建和谐-开创未来, 我的个人博客:http://www.foxble.com
foxble
侠士

经验值:1588
发帖数:1155
精华帖:25
    2005-12-30 08:16:34
精华帖  主题:回复:840D系统不定期出现2000号报警如何解决?
感谢斑竹的辛勤恢复,该故障已经得到解决.经在线诊断为第10站点出现异常,故障原因为PLC本身问题,经修改PLC故障有效排除。
真诚沟通-共建和谐-开创未来, 我的个人博客:http://www.foxble.com