主题:PROFIBUS出现F0070故障问题
我使用的200KW MM430变频器,使用PROFIBUS通讯模板与315-2DP进行通讯,在才开始安装的时候,出现过问题,现象是通讯正常,但就是不能发出运行指令,在CPU上发出1151指令时BOP-2面板出现F0070故障码,不能运转,在现场BOP-2把参数调整为:P0700=1,P1000=1,也不能启动电机,一按ON按钮就出现F0070报警,但取下PROFIBUS通讯模板后可以正常运转.
后来我换了一块PROFIBUS通讯模板后正常了,现在正常运行了四十天了,但今天早上这个故障又出来了,请问这是什么原因? |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:PROFIBUS出现F0070故障问题
这种现象,一般是和接地系统、走线方式、接头处理等等有关。
如果,没有时间检查解决这类已知问题:(不知道你用那种PLC,如果是300,200)应该直接读返回的状态字就知道是那台了。在程序中,如果是通讯故障0070就直接在控制字中复位故障即可。 另外,不知道对DP提供电源的是单独的还是直接用变频器?最好是独立的。 如果使用触摸屏可以做一个屏显示所有变频器的状态(一个位控制一个灯,做得像一个表,一目了然)。这样对查找故障点非常有好处。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:PROFIBUS出现F0070故障问题
接地问题:你可不要把电机简单的接地!一定要和变频器出线一起做。一端连接在变频器的指定位置另一边接到电机接线盒的接地点。变频器还有一个接地点,和其他变频器一起接到一个公共的接地点。
Profibus总线屏蔽层也要接地,不要“到处接地”。如果几十台变频器在多个柜子里,要用一根RVV粗线(4平方)做一个通讯的“专用地线”,通讯的地线再接到公共地。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
楼
主题:回复:PROFIBUS出现F0070故障问题
要做等电势
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|