技术论坛

 想要学习在pcu 50中作用户自定画面的请进

返回主题列表
作者 主题
baiguorong2003
游侠

经验值:515
发帖数:226
精华帖:13
楼主    2006-01-03 22:49:35
主题:想要学习在pcu 50中作用户自定画面的请进 精华帖 
一直上这个bbs ,发现很少有人关注做用户自定义画面。可能大家接触单机的
比较多,如果,机床为840D 系统和多种plc 系统组成的组合机床,用户自定义
画面必不可少。这里将我总结的经验告诉大家
第一种方法:HMI ADVANCED 软件中生成
步骤:1、建立配置文件,配置文件的名称系统已经指定,不过也可以修改。
比如,在“参数”菜单下要调用一个用户自定义画面。我们可以进入HMI_ADVANCE 软件的安装目录,打开目录HMI_ADV,里面有一个PARAM.INI 文件。
文件的最后一段指定了用户自定义画面的配置文件名称。
2、在用户循环或标准循环中建立此文件(Param.COM)
文件内容如下:
//S(Start)
HS7=("Example", ac7, se1)
PRESS(HS7)
LM("Form1")
END_PRESS
//END
//M(Form1/"Cycles")
HS1=("")
HS2=("")
HS3=("")
HS4=("")
HS5=("")
HS6=("")
HS7=("")
HS8=("")
VS1=("")
VS2=("")
VS3=("")
VS4=("")
VS5=("")
VS6=("")
VS7=("")
VS8=("")
... ;Methods
//END

重新起动,结果大家试了以后就知道了。具体画面中要做什么内容,参考,
资料CD 的 BEI 这一章。
标准循环目录 F:\HMI-ADVANCED\DH\CTS.DIR。
第二种方法: TRANSLINE 2000 HMI PRO,明天再讲。







baiguorong2003
游侠

经验值:515
发帖数:226
精华帖:13
    2006-01-04 19:07:10
精华帖  主题:回复:想要学习在pcu 50中作用户自定画面的请进
transline 2000 hmi pro,老外的机床现在大都用这个软件实现用户自定义画面
要使用这个软件,硬件要求:1、pcu 50、pcu 70 2、op012 、op015、op015A.
软件要求1、hmi base 2、hmi advanced。
此软件集成了很多用户常用的画面。包括工件状态,手动操作等。
软件分组态版和运行版。运行版中包含了 plc 接口信号 DB59 。所有
画面信号的读写都在DB59中传递。
画面中的“直接键”操作,可以完成机床的手动操作。
“直接键”就是OP 012 上的两排垂直键。只要这些按键被按下,OP 012 中就有电压信号输出,输出信号可以通过 PP031 按钮面板,或profibus 的直接键模块传入plc 中。(直接键信号如何输出可以查阅资料CD 操作组件OP012这一章)
直接键操作的处理过程
1、调用 fc 57(运行版中包含)用于建立op012 上的直接键和 db59 的连接
2、调用 fc62(运行版中包含)用于bcd 解码。其意义在于 fc 57 调用后,
只要按下op 012 上的不同的垂直键,在 db59.dbw79 中就有不同的bcd 码输出。fc 62 就是将不同bcd码解码成对应的bit 位。用处就不用我说了吧!
transline 2000 hmi pro 的资料我也没有找到,以上这些我是看软件帮助和
老外的程序总结的。

明天继续 protool 实现用户自定义画面




baiguorong2003
游侠

经验值:515
发帖数:226
精华帖:13
    2006-01-12 18:20:28
精华帖  主题:回复:想要学习在pcu 50中作用户自定画面的请进
protool 实现用户自定义画面
软件要求 1、HMI advanced
2、protool/pro RC RT
3、ProTool/Pro Option SINUMERIK
三个软必须同时安装在pcu 50 中
第三个软件安装好以后将自动在 HMI advanced安装目录下生成一个OEM 目录
在此目录下建立
regie.ini 文件
内容如下(必须写成两行)
[TaskConfiguration](第一行)
Task6=name:=OEMframe,Cmdline:=“c:\\siemens\\ptprorun\\ptprorun.exe
c:\\siemens\\Beispiel.fwd”,TimeOut:=40000,HeaderOnTop:=false,
Preload:=false, ClassName:=”SIMATIC ProTool/Pro RT”,
GimmeKeys:=4(第二行)
注:protool rt 版软件目录根据实际安装目录,protool 项目路径和名称用户
自定。
建立文件
OEMframe.ini
内容如下
[ptprorun]
fSearchOnlyForTaskWindow=0;
fKeepPlacement=1;
在oem 目录下建立language 目录,在language 目录下建立
re_uk.ini
内容如下:
[HSoftkeyTexts]
HSK6 = ”application”
注:键的名称自定。
建立以上文件后,protool 项目就能在起始使换面的第六个水平键中调出运行了


上述三种方法本人都已经使用过。软件也有,项目实例也有。不过论坛无法上传。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。