技术论坛

 回复:请问:子程序中的定时问题

返回主题列表
作者 主题
J.F
游民

经验值:87
发帖数:64
精华帖:0
楼主    2006-02-03 15:20:05
主题:请问:子程序中的定时问题
小弟今日从一帮助文档上看到这样一段话:在条件调用子程序的主程序中,当停止子程序调用时,如果定时器已经激活正在计时,此时虽然停止调用,但定时器不会停止计时。不管此时定时器前面的激活条件如何变化,定时器会一直走到最大值,定时器输出也会在达到设定值时接通。
但是我用仿真器仿真出来的结果却不是这样,由于一些客观因素没法用PLC实际验证,各位大虾能否告诉我到底是怎样的结果?
程序:
MAIN
NETWROK 1
LD SM0.1
CALL SBR_0
NETWORK 2
LD T37
= Q0.0

SBR_0
LD SM0.0
TON T37
Hello Julia
游侠

经验值:367
发帖数:258
精华帖:3
    2006-02-05 12:08:57
精华帖  主题:回复:请问:子程序中的定时问题
刚试了一下,1ms 10ms的定时器如帮助文档所说,当停止子程序调用时,如果定时器已经激活正在计时,此时虽然停止调用,但定时器不会停止计时。不管此时定时器前面的激活条件如何变化,定时器会一直走到最大值.100ms的定时器,当停止子程序调用时,定时器的值会保持不变.