主题:请教MM440调试问题
本人在调试MM440时遇到几个问题:(变频器为6SE6440-2UD17(功率为0.75KW)
1.变频器送主电源时(无频率给定及运行启动信号),模拟输出口接的频率表突然冲击到最大值后返回,这是什么原因? 2.变频器输入三相主电源拆掉一相后,变频器不报缺相故障,为何? 3.变频器数字输出1设定为52.3(变频器故障)时,变频器不送主电源时18.20端子为闭合,送上主电源后,18.20端子变为断开,变频器没有故障为何输出动作? 学无止境 |
|
yming 版主 经验值:138378 发帖数:23139 精华帖:880 |
楼
主题:回复:请教MM440调试问题
1、MM4xx变频器的模拟量输出是按照最常用的20mA电流驱动设计的,可接电流表,也可用于当作下一级的驱动。
2、变频器的直流电压是通过交流整流、电容滤波得到。由于大容量电容的存在,只接两相一样可以得到额定直流电压,只要负载电流不大、直流电压没有降低到不允许的地步,就应该允许正常使用。另外,一般三相交流也只安装两个电流互感器(因为经过三相桥接法,同样可以得到三相的电流信号)如果恰恰没装的那相缺相,也会测不到。 3、“故障的时候断开”是电气设计者应该遵守的一般规范。用于串联的连锁等等。因为变频器没有上电(忘了合闸)同样是一种故障。这些如同为什么OFF2、OFF3必须保持ON、急停按钮使用常闭触点、即便使用PLC也要在硬件电路中加装急停回路,一个道理。不遵守就有发生重大事故(甚至人身伤害)的可能。