| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
小陆 游士 经验值:219 发帖数:180 精华帖:1 |
楼主
主题:请教版主840d参数问题
请教:N30240 $MA_ENC_TYPE[0,AX1]=1
N30240 $MA_ENC_TYPE[1,AX1]=1 都为30240这两个参数有什么不同。问题幼稚请勿见笑。祝福各位狗年旺!旺!旺! |
|
foxble 侠士 经验值:1588 发帖数:1155 精华帖:25 |
楼
主题:回复:请教版主840d参数问题
讲讲我的看法:
[0,AX1]的"0"代表接测量系统1生效;[1,AX1]的"1"代表接测量系统2生效。设定为"1"使用增量测量系统;设定为"4"使用绝对测量系统,当然是电机编码器还是光栅应该就清楚了. 而模块上的测量系统口的选择由参数30230来决定的。
真诚沟通-共建和谐-开创未来, 我的个人博客:http://www.foxble.com
|