请教:N30240 $MA_ENC_TYPE[0,AX1]=1
N30240 $MA_ENC_TYPE[1,AX1]=1
都为30240这两个参数有什么不同。问题幼稚请勿见笑。祝福各位狗年旺!旺!旺!
foxble
侠士

经验值:1588
发帖数:1155
精华帖:25
    2006-02-09 08:48:43
精华帖  主题:回复:请教版主840d参数问题
讲讲我的看法:
[0,AX1]的"0"代表接测量系统1生效;[1,AX1]的"1"代表接测量系统2生效。设定为"1"使用增量测量系统;设定为"4"使用绝对测量系统,当然是电机编码器还是光栅应该就清楚了. 而模块上的测量系统口的选择由参数30230来决定的。



真诚沟通-共建和谐-开创未来, 我的个人博客:http://www.foxble.com