| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
龙旋风 新手 经验值:21 发帖数:6 精华帖:1 |
楼主
主题:NPN和PNP传感器混接进200PLC的方法
经验分享:大家都知道一般日系PLC如三菱、OMRON等一般公共端是+信号接入的时候通常是选用NPN传感器。欧系PLC的公共端一般是-,大多选用PNP的传感器接入信号。如200/300等那么当200PLC做系统时候,提供的传感器有PNP和NPN两种那么问题怎么解决呢?
方法一:NPN传感器利用中间继电器转接 方法二:大家在设计的时候一般把200PLC的输入端[M]统一接24V-,其实,200PLC同样可以引入-信号输入,把1M的接24V+,I0.0-0.7统一接NPN传感器,把2M接24V-,把PNP传感器统一接I1.0-1.7这样就能达到NPN&PNP传感器混接进PLC的目的。当然在设计图纸上一定要分清楚不要混。原因很简单,200PLC支持两种信号接入,内部是双向二极管采用光电隔离进行信号传输的。希望对大家在工程改造中有用处! 交流无限、希望中国工控人强壮! |