 回复:请教SIEMENS810 GA3系统文件输入的步骤

返回主题列表
作者 主题
wangyang000
游民

经验值:53
发帖数:36
精华帖:1
楼主    2006-02-20 16:53:23
主题:请教SIEMENS810 GA3系统文件输入的步骤
春节放假后上班,开机发现系统报警:
3 ORG 2 PLC stop
跟厂家联系说是系统文件丢失,需重新安装.新问哪位大侠帮忙指点(需祥细操作步骤、传输电缆图纸)。谢谢!
注:我公司用的是PCIN。
湖南小生 汪洋
2006-02-20
wangyang000
游民

经验值:53
发帖数:36
精华帖:1
    2006-02-27 09:49:55
精华帖  主题:回复:请教SIEMENS810 GA3系统文件输入的步骤
我用PCIN对系统进行进行传输,系统报错,一直没传好,请帮助指正,谢谢!
步骤如下:
1. 在控制装置通电的同时按“眼睛”键,按住此键直至屏幕上出现图象。
2 按“LOAD NC MD”软键,标准的NC机床数据被装入。
3 按“CLEAR PLC MD”软键,PLC机床数据被清除。
4. 按“∧”键返回
5. 按“SET UP END PW”调整结束软键,控制软件触发“电源接通复位”并进入正常操作
6. 在810T/M侧按软键“SETTING DATA”→“>”→“SET BITS”,
设定:
SD5010=00000000;SD5011=11000111
SD5012=00000000; SD5013=11000111
7. 按软键:“DATA IN”,输入Interface number 1,显示:“1=RTS-LINE”
8. 运行PCIN软件,设定V24为COM1:9600 E ,7 ,2。然后选择DATA-OUT,按回车键。
7. 选定好系统PCP(梯形图)文件后,再按操作面板的“DATA IN START”软键。
(请问是只用传梯形图文件夹吗?PLC机床数据要不要传?)
通过以上步骤无法进行输入数据.系统出现18号传输报警.请您帮助指导一
下.(另:传输电缆应该不会出错)