| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
yangor 游侠 经验值:478 发帖数:260 精华帖:12 |
楼主
主题:请教:怎样改掉对刀中的G500,在JOG模式下自动模式下给你F 进给继续有效
1. 怎样改掉"对刀"中的G500,比如改成G54,我们机床W、Z轴为绝对坐标,修改G500后恢复很麻烦,所以特此请教。
2. 在JOG模式下,自动或MDA模式下刚执行过的 F 进给速度继续有效,操作者现在嫌手动模式下JOG 速度太快,不适合手动加工。所以希望能实现这个功能,请问改哪个参数可以实现? 谢谢
数控CNC--- 我始终弄不懂,一生也弄不懂,Why?
|
|
haha 版主 经验值:2942 发帖数:1943 精华帖:36 |
楼
主题:回复:请教:怎样改掉对刀中的G500,在JOG模式下自动模式下给你F 进给继续有效
1.可以通过MD20150[7]设置,默认值为1,即G500,改为2(G54)
2.在设定参数中有参数可修改进给速度。
人人为我,我为人人。