| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
labixiaoxin 游民 经验值:58 发帖数:44 精华帖:1 |
楼主
主题:PCMCIA卡在西门子数控系统中的使用
PCMCIA卡在西门子数控系统中都能备份什么参数梯形图可以备份吗?如何使用请赐教。什么手册上有详细说明?
好好学习天天上网
|
|
海洛音 侠士 经验值:1264 发帖数:902 精华帖:30 |
楼
主题:回复:PCMCIA卡在西门子数控系统中的使用
NC卡里面什么都可以备份.当然你的NC卡的容量得能装下.备份的格式要一定对的.如程序就得用纸带格式啦.一般的NCK PLC 等都要用二进制. 用什么格式备的就要用该格式回装,系统里面的报警文本不能用NC卡备份.也备不出来.
备份PLC 具体方法在精华里面有吧. 如果你的是MMC103或者是PCU50.那么你就得在SERIES STARTUP里面选择以后备份 如果是PCU20 或者MMC102那么就是在DATA OUT方式下选择NCK PLC备份 一般备出来的PLC如果是STL格式的有很多不能转换成LAD形式.如果是LAD出来的可以转换成STL.不过有很多语句是无法用LAD编程的还得用STL格式编写
志同道合
|