PCMCIA卡在西门子数控系统中都能备份什么参数梯形图可以备份吗?如何使用请赐教。什么手册上有详细说明?
好好学习天天上网
海洛音
侠士

经验值:1264
发帖数:902
精华帖:30
    2006-03-04 12:15:32
精华帖  主题:回复:PCMCIA卡在西门子数控系统中的使用
NC卡里面什么都可以备份.当然你的NC卡的容量得能装下.备份的格式要一定对的.如程序就得用纸带格式啦.一般的NCK PLC 等都要用二进制. 用什么格式备的就要用该格式回装,系统里面的报警文本不能用NC卡备份.也备不出来.

备份PLC 具体方法在精华里面有吧.

如果你的是MMC103或者是PCU50.那么你就得在SERIES STARTUP里面选择以后备份

如果是PCU20 或者MMC102那么就是在DATA OUT方式下选择NCK PLC备份


一般备出来的PLC如果是STL格式的有很多不能转换成LAD形式.如果是LAD出来的可以转换成STL.不过有很多语句是无法用LAD编程的还得用STL格式编写