主题:异步电动机在变频调速过程中引起电机过热问题请教
有个问题请教:我在一工程应用中采用变频器对水泵电机(异步电机,110KW),下限频率在30Hz,但在应用过程中我担心由于频率降低导致电机发热,请教各位是否遇到过相应的问题,如何更好的解决这个问题,是否有必要再外加散热风扇(现场条件对外加散热风扇很困难)
海哥
侠圣

经验值:3792
发帖数:858
精华帖:94
    2006-03-06 12:33:21
精华帖  主题:回复:异步电动机在变频调速过程中引起电机过热问题请教
担心是多余的!水泵负载不同于恒转矩负载或恒功率负载,它在低频时电流很小,电流和频率的平方成正比。因此电机发热的情况不明显!‘恒’负载就不同了,低频时电流也很大,所以电机发热的情况就明显的多!