| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
noahs_ark 游民 经验值:110 发帖数:45 精华帖:0 |
楼主
主题:异步电动机在变频调速过程中引起电机过热问题请教
有个问题请教:我在一工程应用中采用变频器对水泵电机(异步电机,110KW),下限频率在30Hz,但在应用过程中我担心由于频率降低导致电机发热,请教各位是否遇到过相应的问题,如何更好的解决这个问题,是否有必要再外加散热风扇(现场条件对外加散热风扇很困难)
|
|
海哥 侠圣 经验值:3792 发帖数:858 精华帖:94 |
楼
主题:回复:异步电动机在变频调速过程中引起电机过热问题请教
担心是多余的!水泵负载不同于恒转矩负载或恒功率负载,它在低频时电流很小,电流和频率的平方成正比。因此电机发热的情况不明显!‘恒’负载就不同了,低频时电流也很大,所以电机发热的情况就明显的多!
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
|