技术论坛

 回复:DEMOV6

返回主题列表
作者 主题
chu xue zhe
新手

经验值:25
发帖数:25
精华帖:0
楼主    2006-02-24 12:58:45
主题:DEMOV6
怎么样设置才能使WINCC和WINLC建立连接,谢谢!
little8
游民

经验值:133
发帖数:88
精华帖:2
    2006-03-06 15:17:15
精华帖  主题:回复:DEMOV6
我在别的地方看到的解答:

可通过MPI连接实现从WinCC到WinLC(基于WinAC的)的通讯。
按以下步骤配置通讯:
1.在STEP 7中创建一个新项目。
2.插入一个S-300站。配置WinLC V2.0。
可以在标有“SIMATIC PC Based Control 300/400”的硬件目录下找到。
为WinLC指定MPI地址。
3.在STEP 7项目中加入一个OS。
4.通过菜单条“Options > AS-OS Connection Data > Transfer”传送数据。
5.在SIMATIC管理器中打开OS。
在WinCC中“SIMATIC S7 Protocol Suite”被插入到了变量管理器。在它下面的“MPI”中创建了一个连接。与WinLC的通讯就通过此连接进行。
6.在“Start > SIMATIC > SIMATIC NET > Set PG/PC Interface”中设置访问点“S7ONLINE (STEP 7)”和“MPI (WinCC)”至“PC internal (local)”.
7.通过“Start > SIMATIC > PC Based Control > Windows Logic Controller”启动WinLC。
8.将项目数据从SIMATIC管理器载入到WinLC中。
9.将WinLC切换到运行模式并激活WinCC的运行系统。


您收到0封站内信:
×
×
信息提示