主题:DEMOV6
怎么样设置才能使WINCC和WINLC建立连接,谢谢!
|
|
little8 游民 经验值:133 发帖数:88 精华帖:2 |
楼
主题:回复:DEMOV6
我在别的地方看到的解答:
可通过MPI连接实现从WinCC到WinLC(基于WinAC的)的通讯。 按以下步骤配置通讯: 1.在STEP 7中创建一个新项目。 2.插入一个S-300站。配置WinLC V2.0。 可以在标有“SIMATIC PC Based Control 300/400”的硬件目录下找到。 为WinLC指定MPI地址。 3.在STEP 7项目中加入一个OS。 4.通过菜单条“Options > AS-OS Connection Data > Transfer”传送数据。 5.在SIMATIC管理器中打开OS。 在WinCC中“SIMATIC S7 Protocol Suite”被插入到了变量管理器。在它下面的“MPI”中创建了一个连接。与WinLC的通讯就通过此连接进行。 6.在“Start > SIMATIC > SIMATIC NET > Set PG/PC Interface”中设置访问点“S7ONLINE (STEP 7)”和“MPI (WinCC)”至“PC internal (local)”. 7.通过“Start > SIMATIC > PC Based Control > Windows Logic Controller”启动WinLC。 8.将项目数据从SIMATIC管理器载入到WinLC中。 9.将WinLC切换到运行模式并激活WinCC的运行系统。 |