| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
xuzz777 新手 经验值:10 发帖数:10 精华帖:0 |
楼主
主题:求救:WinCC服务器项目挪到另一台计算机上就不能激活了,怎么办?
我在一台工控机上做了一个服务器项目,在这台工控机上运行良好,可以激活,但是复制到另一台工控机上就不能激活了。具体表现为点击激活按钮时,激活到一半WinCC号称Alarm Loggin RunTime有问题,紧接着就直接取消激活了。不仅如此,有时候WinCC自动取消激活后,报警数据还会丢失。
如果把运行下的报警复选框取消就可以激活项目。谁知道这是怎么回事?该怎么办?我总不能把这么大个工控机搬到现场去吧! |
|
lzm 奇侠 经验值:9330 发帖数:1316 精华帖:8 |
楼
主题:回复:求救:WinCC服务器项目挪到另一台计算机上就不能激活了,怎么办?
我的问题解决了,在这里与大家交流.实际上就是操作系统的问题,重新安装了操作系统,换了另一版本的W2K+SP4就好了。希望与我遇到相同问题的同仁也按此法试试。
Querer es poder!
修福粒米藏日月
持慧毫芒有乾坤
|
|
小路 游侠 经验值:478 发帖数:314 精华帖:4 |
楼
主题:回复:求救:WinCC服务器项目挪到另一台计算机上就不能激活了,怎么办?
WINCC6.0:
1、项目名称、目录尽量使用英文字母。 2、可以删去目录ARCHIVE下的归档数据库,但要在SQL内删除相应的组态数据库 WINCC5.x 1、删除"项目名"RT.DB文件 2、复制WINCC安装目录下的WINCC.DB到项目目录下 3、WINCC.DB改名为"项目名"RT.DB
知识的积累由一点一滴开始.
|