主题:420变频器控制水泵的问题
系统设定PID运行,PID-MOP给定,模拟量反馈,当反馈值大于等于给定值时,水泵应该停止运行,可是水泵并不停止运行,与那些参数有关?请同仁指教,谢谢!
|
|
松竹散人 侠客 经验值:844 发帖数:744 精华帖:1 |
楼
主题:回复:420变频器控制水泵的问题
M430的故障率高实际和现场的匹配有很大关系,比如管道或风道设计的人不熟悉电气,电气设计的对管道或风道不懂,大家都是凭经验来配,因此做到最佳的配合不容易。
一个客户用了近百台430的变频,频繁报警停机,和风道的匹配有很大关系。 我说这些不是说西门子变频多完美,但许多问题是和使用有莫大干系,估计到了海哥的水平,就不会出现如此多的问题。
笑面人生
|
|
春江 游侠 经验值:405 发帖数:189 精华帖:11 |
楼
主题:回复:420变频器控制水泵的问题
我认为这应该是一个PID参数设置的问题,因为PI控制毕竟不同于位式控制,说停就停,说开就开,即便是三位控制还有个中间带宽窄的问题,PID参数设置的合理,我们可以看到当测量值接近设定点时,电机速度(频率)会减下来,但不会停,只有净输入=0时,才会停。反之,楼主所说的情况就可能出现,例如,超调,震荡等,这些都不能使电机立即停止!说到PID参数镇定,我记得前不久在这园地有位网友写了一首打油诗,很受启发,何不去查查,以上是我的一点看法,不一定对,抛砖引玉吧