| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
永不停息 侠客 经验值:906 发帖数:473 精华帖:5 |
楼主
主题:Drive ES的问题?
我装了Drive ES Basic,在硬件目录中多了一个Drive ES,我想问一下从这个Drive ES中调出一个传动DP Slave和从原来没有安装Drive ES的Standard中调出一个传动DP Slave它们之间有什么区别?另外还有Drive ES SIMATIC有什么用?
谢谢!!!!!!
活到老,学到老。
|
|
Zane 至圣 经验值:85163 发帖数:21047 精华帖:399 |
楼
主题:回复:Drive ES的问题?
有区别,无DRIVES ES BASIC PLC和驱动装置的DP通讯只支持5种固定的PPO形式,不可以自定义报文结构,不支持驱动装置之间的通讯,最大的PZD数量只有10个字。
有DRIVES ES BASIC PLC和驱动装置的DP通讯,可以自定义报文结构,持驱动装置之间的通讯,最大的PZD数量有16个字。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|