变频器参数P1082=70Hz,电机额定频率为50Hz,
当端子3、4模拟量给定值接近10V时,
请问:变频器的给定频率应该是多少?还有其他参数能限制给定频率吗?
我的爱,你存在
kinkin
至圣

经验值:17816
发帖数:7352
精华帖:53
    2006-03-28 14:17:23
精华帖  主题:回复:V/F 变频器频率限幅
还跟以下参数有关
1、模拟量标定参数P0757/758、P0759/760
2、基准频率P2000,对应100%刻度时的实际频率值。
数字飞舞
kinkin
至圣

经验值:17816
发帖数:7352
精华帖:53
    2006-03-28 14:20:29
精华帖  主题:回复:V/F 变频器频率限幅
实际上跟额定频率没有什么关系。P2000的默认值是50,跟额定的默认值相等,所以对于100%的标定(如10V)很多情况下大家以为是额定值起的作用。