技术论坛

 回复:我有一个问题,请问斑竹及各位高手,急!!!

返回主题列表
作者 主题
西门子PLC学员
侠士

经验值:1709
发帖数:686
精华帖:5
楼主    2006-03-28 22:28:24
主题:我有一个问题,请问斑竹及各位高手,急!!!
我们的系统有一个ET200M,其里面的模块现在没有用。我想将其拆除,是不是要先在主站硬件组态里将其删除,然后再将硬件掉就可以了???
学如逆水行舟,不进则退
东方红一红
版主

经验值:16855
发帖数:6779
精华帖:50
    2006-04-02 22:57:30
精华帖  主题:回复:我有一个问题,请问斑竹及各位高手,急!!!
多半情况下会有问题!
1、如果你的系统是多模块,且你摘除的模块不是最后一块,在系统自动分配地址时,则你的所为会改变所摘模块的后续模块地址。重新下载后程序运行多半会出错。
2、如果你的ET200M站只要单模块,则因IM153后必须插接至少1块I/O模块或其他模块,则你的所为会该站点总是存在错误而使系统CPU报BF故障,如果CPU组态不完整,就会使CPU停机。
知其道,用其妙!